:: 극동호이스트코리아 ::
 
작성일 : 11-10-25 16:26
모노레일 호이스트 공사 2TON 10M
 글쓴이 : 극동호이스트코리아
조회 : 8,617  

아파트형 공장  모노레일호이스트크레인 2TON  주행길이 10M 공사 입니다.

이공사의 특징은 보 밑에 빔을 설치해야 하는데 아무것도 없어서
표면에 시공된 렉산을 제거한 후 콘크리트 보에 ㅂ자 모양의 브라켓을 제작하여 공사 하였습니다.
=> 충분한 강도를 구현하기 위하여 브랏켓 1개당 8개의 앙카볼트가 사용되었습니다.

1. 아파트형 공장이라 설치공사시 관리사무소에 제출하는 서류가 까다로왔습니다.

2. 천고가 낮아 최대한 G사이즈(답바)를 계산했습니다.
    - 고정 브라켓 100mm
    - 아이빔        250mm
    - 호이스트    670mm
    => 천정에서 호이스트 후크까지 총 1,020mm가 소요 됐습니다.
    => 만약 로헤드 호이스트를 사용할 경우 140mm 공간을 더 확보 할 수 있습니다.

3. 검사품으로 I-BEAM은 250 * 125로 시공 했습니다.
    산업안전관리공단 완성검사를 받았습니다.

4. 주행길이가 10M 입니다.

홈페이지만 보시고 제작의뢰 하셨는데 실물을 보시더니 좋아하신 공사 건이 었습니다. (돈값을 합니다.)